            當前位置:首頁| 問題解答 | 內襯不銹鋼復合管安裝如何水力計算?

            內襯不銹鋼復合管安裝如何水力計算?

            問:內襯不銹鋼復合管安裝如何水力計算?

            答:內襯不銹鋼復合管安裝水力計算如下:

            4.1 沿程阻力計算

            4.1.1    管道沿程水頭損失應按下式計算:

                                                          4.1.1

            式中   λ—— 水力摩阻系數;

                               L—— 管段長度(m);

                               dj—— 管道計算內徑(m);

                               v—— 平均流速(m/s);

                               g—— 重力加速度(m/s2)。

            4.1.2    不銹鋼復合水管的水力摩阻系數λ可按下式計算:

                                  λ=                               4.1.2

            式中   Re——雷諾數。

            4.1.3    雷諾數Re應按下式計算:

                                                         4.1.3

            式中   ν——水流速度(m/s);

                               γ——水的運動粘度(m2/s),水溫10時,取1.3110-6m2/s。

            4.1.4    v <1.2m/s

            (4.1.4)  

            v 1.2m/s

                  (4.1.5)

            式中   i—— 水刀坡降  (Mpa/m)

                              dj—— 管道的計算內徑(m)

                              v—— 管道內平均水流速度(m/s)

            設計計算時,也可查《給水排水設計手冊》第一冊《常用資料》水力計算表得出。

            4.2  局部阻力計算

            4.2.1    對螺紋連接內襯塑可鍛鑄鐵管件的給水系統,配水管段的局部阻力可按沿程阻力乘以百分數確定。百分數可按下列規定采用:

                1、 生活給水管網   30%~40%;

                2、 生活與生產合用水管網  25%~30%;

            4.2.2    對法蘭或溝槽式連接內涂(襯)塑鋼管件的給水系統,局部阻力可按沿程阻力的10%~20%計算。